CUBIERTA_MEDIANERAS_PATIOS
Reglas del Foro
BUSCA EN LOS ÍNDICES antes de preguntar (pulsa aquí)
- Escribir los enunciados completos, incluir una imagen y lo que tienes hecho hasta ahora.
El usuario que no conteste o no dé las gracias después de responderle será expulsado
BUSCA EN LOS ÍNDICES antes de preguntar (pulsa aquí)
- Escribir los enunciados completos, incluir una imagen y lo que tienes hecho hasta ahora.
El usuario que no conteste o no dé las gracias después de responderle será expulsado
CUBIERTA_MEDIANERAS_PATIOS
Buenos días,
Adjunto una curbierta cuyos faldones deben tener una pendiente del 66% y realizar el corte AB que se indica.
Tiene 3 medianeras y dos patios, hay solo como una zona elevada que esta al lado de un patio, cuya cota es de +12 esta zona elevada y todo lo demás esta a cota +10, lo vereis en el archivo adjunto que lo he acotado para que no haya dificultad en resolver la cubierta.
Os agradeceria, su resolución, ya que yo la he resuelto pero creo que no la tengo bien.
Saludos y gracias
Adjunto una curbierta cuyos faldones deben tener una pendiente del 66% y realizar el corte AB que se indica.
Tiene 3 medianeras y dos patios, hay solo como una zona elevada que esta al lado de un patio, cuya cota es de +12 esta zona elevada y todo lo demás esta a cota +10, lo vereis en el archivo adjunto que lo he acotado para que no haya dificultad en resolver la cubierta.
Os agradeceria, su resolución, ya que yo la he resuelto pero creo que no la tengo bien.
Saludos y gracias
- Antonio Castilla
- USUARIO
- Mensajes: 4239
- Registrado: Mar, 03 Jun 2008, 18:12
- Antonio Castilla
- USUARIO
- Mensajes: 4239
- Registrado: Mar, 03 Jun 2008, 18:12
.
La parte relacionada con el edificio que esta a cota 12 (la zona verde en la siguiente figura) esta mal.
Por un lado la zona amarilla no tiene sentido. Fíjate que la línea de cota 2 del alero I y el alero H de cota 2 están, lógicamente, a la misma altura. Luego ¿ cómo va a desaguar el alero H sobre la zona amarilla del alero I si esta a una cota mayor ?.
Por otro lado esta la zona azul. Según tu dibujo, el alero G desagua en esa zona, al igual que la parte izquierda que va hasta la intersección D-G. Aparte de la mala solución técnica que es acumular el agua y esperar a que rebose por los laterales, has prolongado la pendiente del alero G, que bueno no es lo correcto pero se podría aceptar aunque no has calculado la intersecciones con los planos I y la intersección con D no es correcta.
La intersección F-I te la has inventado y no tiene nada que ver con esos planos.
La parte relacionada con el edificio que esta a cota 12 (la zona verde en la siguiente figura) esta mal.
Por un lado la zona amarilla no tiene sentido. Fíjate que la línea de cota 2 del alero I y el alero H de cota 2 están, lógicamente, a la misma altura. Luego ¿ cómo va a desaguar el alero H sobre la zona amarilla del alero I si esta a una cota mayor ?.
Por otro lado esta la zona azul. Según tu dibujo, el alero G desagua en esa zona, al igual que la parte izquierda que va hasta la intersección D-G. Aparte de la mala solución técnica que es acumular el agua y esperar a que rebose por los laterales, has prolongado la pendiente del alero G, que bueno no es lo correcto pero se podría aceptar aunque no has calculado la intersecciones con los planos I y la intersección con D no es correcta.
La intersección F-I te la has inventado y no tiene nada que ver con esos planos.
- Antonio Castilla
- USUARIO
- Mensajes: 4239
- Registrado: Mar, 03 Jun 2008, 18:12
.
Deberías dar el enunciado completo; valor de la pendiente, escala, etc. El problema principal esta en la zona amarilla que al ser de cota superior a 2 el alero H no puede desaguar hacia él. Si el intervalo es mas grande del que tienes hecho, si se podría. Si no tendremos que hacer una cubierta a un solo agua.
Deberías dar el enunciado completo; valor de la pendiente, escala, etc. El problema principal esta en la zona amarilla que al ser de cota superior a 2 el alero H no puede desaguar hacia él. Si el intervalo es mas grande del que tienes hecho, si se podría. Si no tendremos que hacer una cubierta a un solo agua.
Si, efectivamente, eso es lo que me lleva de cabeza, esa zona amarilla que comentas.
La pendiente es del 66% para todo y a escala natural, no hay aplicado ninguna escala de reducción ni nada.
El intervalo que me sale es de i= 100/66 = 1,515151515... mts.
Todas las cotas que he dado están en metros, seguiré pensando haber si conseguimos cerrar dicha cubierta.
Gracias por responder con rapidez
Saludos.
La pendiente es del 66% para todo y a escala natural, no hay aplicado ninguna escala de reducción ni nada.
El intervalo que me sale es de i= 100/66 = 1,515151515... mts.
Todas las cotas que he dado están en metros, seguiré pensando haber si conseguimos cerrar dicha cubierta.
Gracias por responder con rapidez
Saludos.
- Antonio Castilla
- USUARIO
- Mensajes: 4239
- Registrado: Mar, 03 Jun 2008, 18:12
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados